标题: 直流电源的熔断指示器 [打印本页]

作者: donglw    时间: 2024-4-18 01:06
标题: 直流电源的熔断指示器
   当熔丝接通时,晶体管处于基极偏置的饱和状态,这时绿色LED点亮,表明一切正常。节点A和地之间的电压近似2V,这个电压不足点亮红色LED。两个串联二极管(D1和D2)用于防止红色LED点亮,因为需要1.4V的电压才能使这两个二极管导通。
    当熔丝熔断时,晶体管进入截止区,绿色LED熄灭。这时A点电压被拉高到电源电压,这样就有足够的电压导通两个二极管和红色LED,从而指示熔丝被熔断。

51hei.png (10.04 KB, 下载次数: 365)

51hei.png

作者: zkg123    时间: 2024-4-18 11:15
这种是不是简单点?

无标题.png (5.04 KB, 下载次数: 390)

无标题.png

作者: 06123    时间: 2024-4-18 11:20
zkg123 发表于 2024-4-18 11:15
这种是不是简单点?

这用的是这种
作者: donglw    时间: 2024-4-19 10:36
zkg123 发表于 2024-4-18 11:15
这种是不是简单点?

不同意上述观点,实际工程需要指示正常供电的状态,上述电路无法判断供电是否正常,供电和不供电的状态相同。
作者: Tesla000    时间: 2024-4-20 14:43
实际是这样的

2024-04-20_14-39-29.png (25.53 KB, 下载次数: 406)

2024-04-20_14-39-29.png

作者: Tesla000    时间: 2024-4-20 14:47
实际是这样的

2024-04-20_14-39-29.png (29.94 KB, 下载次数: 399)

2024-04-20_14-39-29.png

作者: donglw    时间: 2024-4-21 23:10
Tesla000 发表于 2024-4-20 14:47
实际是这样的

不同意上述观点,实际工程需要指示正常供电的状态,上述电路无法判断供电是否正常,供电和不供电的状态相同。
作者: qq603599910    时间: 2024-6-22 14:26
如果是这样子呢.


无标题.jpg (64.45 KB, 下载次数: 248)

无标题.jpg

作者: donglw    时间: 2024-6-23 15:13
qq603599910 发表于 2024-6-22 14:26
如果是这样子呢.

理论上没有问题,实际工程上,你见过使用一个指示灯指示正常工作,使用两个指示灯指示故障的案例。因此,一切要从实际出发。可能某些特殊场合有这样的应用,请举例。