标题: 模拟地/系统地GND和LC升压功率地PGND在一起 MCU数字地DGND直接连接在一起,和不直... [打印本页]

作者: QWE4562012    时间: 2024-6-30 14:09
标题: 模拟地/系统地GND和LC升压功率地PGND在一起 MCU数字地DGND直接连接在一起,和不直...
模拟地/系统地GND和LC升压功率地PGND在一起 MCU数字地DGND直接连接在一起,和不直接连接在一起对串口屏的串口通讯的影响

模拟地/系统地GND和LC升压功率地PGND在一起 用0欧姆电阻短接,MCU数字地DGND,DGND和GND之间开始都是用的磁珠连接  也就是分割了地  单点连接到系统地。主板的MCU和串口屏串口通讯,发现屏幕会误触发(不是触摸坐标区域 手指接触到屏幕以后也会弹出二级参数设置界面,搞得莫名奇妙,本来是在右边触摸才能弹出这个设置参数菜单的,结果在左边按到了也会弹出,左边实际上是没有做触摸交互的,只是单纯的倒计时显示,没有交互功能),特别是在开启LC射频输出之后(2M)。不单点接地 直接把所有的地都短接在一起,居然可以改善这个bug,但是不能完全杜绝。这是什么原因导致,可以从哪些角度去解决这个问题?THX

51hei图片20240630102626.png (5.39 KB, 下载次数: 22)

51hei图片20240630102626.png

51hei图片20240630102623.png (26.24 KB, 下载次数: 20)

51hei图片20240630102623.png

51hei图片20240630102619.png (9.54 KB, 下载次数: 18)

51hei图片20240630102619.png

作者: donglw    时间: 2024-6-30 20:41
只有直流电路才分VCC和GND,其他电路的等效电路不分VCC和GND。换句话 ,你只堵一头。你应该在数字电路的VCC和GND两边分别使用磁珠即可。
作者: QWE4562012    时间: 2024-7-12 15:20
donglw 发表于 2024-6-30 20:41
只有直流电路才分VCC和GND,其他电路的等效电路不分VCC和GND。换句话 ,你只堵一头。你应该在数字电路的VCC ...

数字电路的VCC和GND已经用了磁珠啊  两边都堵了啊  