标题: 关于NTC热敏电阻低成本测温方案的具体应用 [打印本页]

作者: qqq333    时间: 2024-7-15 11:22
标题: 关于NTC热敏电阻低成本测温方案的具体应用
在NTC测温方案中NTC和一个10K高精度低温漂的精密电阻串联,电路设计看似简单也有技巧和门道,NTC在上端直接接VCC ,和接在下端上端接电阻,那个能实现防爆更安全??

作者: donglw    时间: 2024-7-16 03:30
温度和防爆扯上关系?
作者: a399288395    时间: 2024-7-16 08:41
其实就是一个分压电路; 但是 电压输入要用精密的恒压源,比如TL431 ; 431的输出端 接NTC 再通过电阻串联接地; 读取NTC和串联电阻的分压值 就能计算出温度; 为保证采样精度 串联电阻要用低温漂的精密0.1%电阻;然后经过RC滤波后接单片机ADC即可; 通过读取431的电压(可以接到单片机REF+引脚),同时通过已知阻值的串联电阻;最后再通过读取到的分压电压就能计算出温度!
作者: qqq333    时间: 2024-7-16 14:58
donglw 发表于 2024-7-16 03:30
温度和防爆扯上关系?

如果NTC直接接电源,使用过程中,机械损伤外皮,造成3.3V直接外漏,就有可能发生打火,易燃易爆区还是要注意的!!!
作者: xiaobendan001    时间: 2024-7-16 18:25
qqq333 发表于 2024-7-16 14:58
如果NTC直接接电源,使用过程中,机械损伤外皮,造成3.3V直接外漏,就有可能发生打火,易燃易爆区还是要 ...

通常是有个上拉电阻的。你可以用较大阻值的,比如100K的,这样电流非常小。防爆不是要套铁管吗?不关你是什么电流,有多小,都要套管的吧。
作者: coody_sz    时间: 2024-7-20 11:38
我永远都是NTC接地的。
作者: donglw    时间: 2024-7-21 07:49
qqq333 发表于 2024-7-16 14:58
如果NTC直接接电源,使用过程中,机械损伤外皮,造成3.3V直接外漏,就有可能发生打火,易燃易爆区还是要 ...

易燃易爆区,3.3V直接外漏,就有可能发生打火? 那不能使用任何电器,如矿灯等!