xiaobendan001 发表于 2024-8-23 07:43
我用2.5的插件也不挖孔,大部分没问题,但是受潮后很容易发送短路,焊盘之间碳化。所以只要保持干燥就没问 ...
得意忘形 发表于 2024-8-23 08:36
标准 L-N 之间3MM以上,金属外壳和初次级之间 要6MM 以上
ZHAOBAO511 发表于 2024-8-23 11:13
谢谢,我看有的上下板直接上边火线,下边零线,而且铺了很大一块铜,板子厚1.6,这样不就形成一个电容了 ...
coody_sz 发表于 2024-8-23 11:38
220V的峰值是310V,我一般按100V至少1mm间隔。如果有灰尘积落、潮湿,则会急剧降低,开槽是比较好的方法避 ...
xiaobendan001 发表于 2024-8-23 12:02
这点电容应该没啥影响的吧。
只要空间允许,尽量远点,空间不允许就没办法了。20*50的小板子,做了3个IN ...
nanfuB 发表于 2024-8-23 20:33
看标准,记得以前温控器的布线是~220V最小间距是100mil。
夜空之巅 发表于 2024-8-23 10:57
看你设计什么东西用什么标准,我这边是7.62mm