标题: 5V传感器接入24V PLC系统 [打印本页]

作者: 70681522    时间: 2024-9-23 22:47
标题: 5V传感器接入24V PLC系统
请教一下,如下图。有一个5V的接近开关,需要接入24V 的PLC 电路中。这个方案是 使用24V转5V的非隔离电源给传感器供电。然后将PLC输入点分别串上1K 和10K电阻与传感器信号线和24V+相联。
信号线(黄)无输出时为高阻态,PLC输入点由于上拉存在,内部光耦不会打开, 即默认无输入。
当信号线(黄)有输出时,约为0V, +24V和PLC IN 电流都灌入接近开关中,PLC 光耦点亮,系统检测到输入。
请问:1.这样理解是否正确。  
2.在不用光耦、三极管等隔离、开关电路前提下,这个电路是否可用?  能稳定运行吗,对于电阻选择有讲究吗  1/8W?  1/2W?

5V 24V PLC.jpg (228.47 KB, 下载次数: 8)

5V  24V PLC.jpg

作者: lkc8210    时间: 2024-9-24 16:17
先要了解接近开关是什么类型的?
NPN型?PNP型?触点型?
作者: 70681522    时间: 2024-9-25 00:43
lkc8210 发表于 2024-9-24 16:17
先要了解接近开关是什么类型的?
NPN型?PNP型?触点型?


信号输出写的,low level  
应该是 NPN 类型的,输出为低电平(约0V).
作者: hdo11103    时间: 2024-9-25 02:25
输出控制要加NPN三极管才行
作者: lkc8210    时间: 2024-9-25 15:52
70681522 发表于 2024-9-25 00:43
信号输出写的,low level  
应该是 NPN 类型的,输出为低电平(约0V).

耐压呢?
作者: xiaobendan001    时间: 2024-9-25 16:00
通常5V的传感器大概率是TTL输出的,你可能需要一个NPN三极管,但是那样逻辑就反了,所以你可能还需要一个。
作者: xiaobendan001    时间: 2024-9-25 16:04
而且一般情况下传感器的功耗不会太大,弄个7805甚至是直接搞个稳压管应该也可以用。
作者: nearsea    时间: 2024-9-25 17:59
哪用这么麻烦,串一个19V稳压管供电,这种接近开关功耗都很小,输出直接接PLC接点,PLC公用端应该是24V的吧
作者: wjfw    时间: 2024-9-25 23:27
24伏变5伏,电源有了,传感器有了,再增加一个5伏的5脚位继电器,用继电器的常开常闭触点完美解决
作者: 蓝蓝小星星    时间: 2024-9-26 00:35
需要5v电源给传感器,除非手册有写可控制24v,否则输出再接NPN进行电平转换
作者: 70681522    时间: 2024-9-26 13:20
nearsea 发表于 2024-9-25 17:59
哪用这么麻烦,串一个19V稳压管供电,这种接近开关功耗都很小,输出直接接PLC接点,PLC公用端应该是24V的吧

是的公共端接24V+
作者: 70681522    时间: 2024-9-26 13:21
wjfw 发表于 2024-9-25 23:27
24伏变5伏,电源有了,传感器有了,再增加一个5伏的5脚位继电器,用继电器的常开常闭触点完美解决

主要是没有安装位置  成本也不允许。
作者: xiaobendan001    时间: 2024-9-26 13:31
70681522 发表于 2024-9-26 13:20
是的公共端接24V+

公共端大多数都是GND吧。哪个牌子的是24V的?西门子?
作者: wjfw    时间: 2024-9-26 19:05
70681522 发表于 2024-9-26 13:21
主要是没有安装位置  成本也不允许。

你已经有传感器了,又有24变5,再加一个几毛钱的继电器就超成本了?可笑,那还是重新设计电路比较好,24变5的,这个和继电器相比不便宜吧?
作者: 70681522    时间: 2024-9-27 00:39
xiaobendan001 发表于 2024-9-26 13:31
公共端大多数都是GND吧。哪个牌子的是24V的?西门子?

是的,西门子的。源型、漏型都可以接。 现在大多PLC 都是双极性的了,公共端都可以接。
作者: TTQ001    时间: 2024-9-27 08:50
这个想法应该可行。但是,应该增加上拉电阻的阻值,以便 PLC 输入检测到的电压足够低,以保证 PLC 检测到接近开关的逻辑 0 状态。目前,接近开关关闭时电压大于 1 伏。
作者: jameslxd    时间: 2024-10-19 10:14
用个P521光耦隔离电路