小白请教,按图片这个原理连接电路,接48v开关电源的时候能够正常运行,灯是亮着的,为什么一连到变频电源上面保险丝就立马烧掉了,我们总工说跟电压电流是没有关系的,那是为什么呀
d0f3fd680003e887367b5d638af78bb.jpg
(274.23 KB, 下载次数: 2)
下载附件
2024-10-10 10:59 上传
作者:
一事无成
时间:
2024-10-10 13:33
查一下整流桥的反向恢复时间,有可能不合适变频电源的频率
作者:
lzts88
时间:
2024-10-10 14:44
有一种可能是整流二极管的问题, 换高速的肖特基二极管试试
作者:
蓝蓝小星星
时间:
2024-10-10 15:49
由于上电时,电容上面的电压为0,电源一般都有最大电流限制
如果使用的电源功率小,比如1a电源,此时1A电源会被拉到接近0v,然后电压慢慢上升,其他设备使用此路也会引起掉电。保险丝能扛得住。
如果使用的电源功率大,比如10a电源,由于电源功率较大,电容不足以拉低电压多少,保险需要承载很大的脉冲能量,扛不住就烧了
加串PTC解决。