标题: 高频变压器下方可以走地线或者铺地铜吗? [打印本页]

作者: 李冬    时间: 2024-10-10 13:49
标题: 高频变压器下方可以走地线或者铺地铜吗?
谢谢大家

作者: univers    时间: 2024-10-10 14:27
不可以,地线有电磁感应,生成电压。影响电路稳定。应尽量远离地。
作者: 飞云居士    时间: 2024-10-10 15:27
可以。高频变压器一般采用屏蔽结构设计,内部有良好的电磁屏蔽,且变压器的底部通常有接地端子,可以连接地线或铺设地铜进行接地。这样可以有效地防止电磁干扰,并确保变压器的安全运行。
作者: bfdz    时间: 2024-10-10 17:07
高频变压器自己是一个闭合的系统,底下地线或覆铜没问题的
作者: rayin    时间: 2024-10-14 07:31
高频变压器的磁芯是铁氧体, 漏磁较小, 可以在底面铺铜. 甚至可以加一个屏蔽壳接地, 进一步减少对外部的EMI干扰.
作者: eeeuuu    时间: 2024-10-16 22:15
用是和地层隔开,没有问题的




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1