标题:
这个只两线供电,还可以传4-20ma变送还可以显示测量pt100和tc是怎么取到的电呢
[打印本页]
作者:
15031773670
时间:
2025-1-25 11:57
标题:
这个只两线供电,还可以传4-20ma变送还可以显示测量pt100和tc是怎么取到的电呢
这一个是这一面,只有接线,24伏供电,PT 100传感器
001.jpg
(2.56 MB, 下载次数: 0)
下载附件
2025-1-25 11:56 上传
取电部分可能就是这么做的。不知道实现是不知道。求知道的说下。
003.jpg
(2.96 MB, 下载次数: 0)
下载附件
2025-1-25 11:56 上传
作者:
cyi8
时间:
2025-1-25 14:56
PT100相当于一个可变电阻,串联或者并联于电路中,电路经24V取电后经过稳压电路供电给芯片,由芯片输出相应的信号电压并经过PT100后返回芯片的信号输入端,信号经处理后输出到转换芯片转换成显示信号给显示屏
作者:
wjfw
时间:
2025-1-25 19:48
类似串联分压
作者:
guobaox1981
时间:
2025-1-25 21:49
关键点是2线传感器是超低功耗,要满足电源12V耗电小于3mA ,也就是正常工作时24v电源时传感器静态电流
3ma 此电流小于标准电流4——20ma 的最小电流4Ma 对于上级来说就是0信号。传感器再根据采样转换为
驱动电流并联在传感器电源电路上,增大减少电流也就能传输测量信号值。传感器最大20MA 远小于上级仪表电气供电能力。再加上上级一般有限流电路即使传感器短路也不会影响上级电路,上级检测传感器电流就可以判断传感器工作状态,小于3ma 表示断线,大于24ma,即可判断为短路故障。4ma为0%- 20ma为100%工程量
作者:
donglw
时间:
2025-1-27 19:37
4-20ma传送信号采用恒流方式,与传输线的长短无关;电话线采用类似技术。