1.如果上下限位跟随小车移动,转换条件常规考虑
    2.如果上下限位不跟随小车移动,转换条件:此时防止回退时到达后退限位,下降的同时可能前进会输出(如果程序里前进的条件        
       为到达上限位的上升沿+延时 ),因为上限们不跟随小车移动,所以上升时到上限位触发上限位上升沿信号,回退到后退限位此时也会
      触发上限位上升沿信号 ,而前进输出的触发若为上限位的上升沿信号,则就会出现下降的同时,前进输出,造成动作完成错误。
      解决方法:可加前进到位完成标志位,即置位,在回退时屏蔽上限位的上升沿信号,下降到下限位,复位前进到位完成标志位。
     转换条件:1——2:上升限位上升沿+延时
                      2——3: 前进限位+延时+其它
                      3——4: 后退限位+延时+其它 {此过程可能会伴随1——2,如果用上升限位上升沿,可加前进完成标志位}






欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1