台安PLC、ABB变频器与威纶触摸屏同时通讯
1 ABB变频器的参数设置(启停方式、给定等)参见本人日志
ABB的MODBUS通讯(可用)
2 台安变频器的MODBUS通讯资料
3 威纶触摸屏的硬线接法(MT6070iH)
1)台安接线设置232口,COM1为2、3、5,COM2为6、4、5
ABB接线设置485口,COM1为1、2、5,COM3为6、9、5
3
威纶触摸屏的设备设置(MT6070iH)
ABB采用MODBUS通讯方式
(RS485
)选择触摸屏的COM3口,
COM3
接线
为6、9、5
台安采用MODBUS通讯方式(RS232)
选择触摸屏的
COM1口,线缆采用台安专用PLC编程电缆 触摸屏端
COM1接线为2、3、5