标题: 台安PLC、ABB变频器与威纶触摸屏同时通讯 [打印本页]

作者: xiaos    时间: 2015-4-4 15:06
标题: 台安PLC、ABB变频器与威纶触摸屏同时通讯
1 ABB变频器的参数设置(启停方式、给定等)参见本人日志ABB的MODBUS通讯(可用)
2 台安变频器的MODBUS通讯资料



3 威纶触摸屏的硬线接法(MT6070iH)

1)台安接线设置232口,COM1为2、3、5,COM2为6、4、5
   ABB接线设置485口,COM1为1、2、5,COM3为6、9、5


3 威纶触摸屏的设备设置(MT6070iH)
    ABB采用MODBUS通讯方式(RS485)选择触摸屏的COM3口,COM3接线为6、9、5




   台安采用MODBUS通讯方式(RS232)选择触摸屏的COM1口,线缆采用台安专用PLC编程电缆 触摸屏端COM1接线为2、3、5













欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1