标题: 西门子S7-200PLC模拟量输入处理方法 [打印本页]

作者: xiaos    时间: 2015-4-4 15:38
标题: 西门子S7-200PLC模拟量输入处理方法
以4~20mA电流信号为例,由于西门子S7-200PLC的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:
(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)
整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A
简单地说  -50到+50 对应 6400到32000
300、400的是-      50到+50 对应 0 到27648



作者: surongzhan    时间: 2015-5-23 15:07
很正确呀!学习啦!
作者: surongzhan    时间: 2015-5-23 15:13
深有同感呀!我也是这样去做的!