标题: 【通讯】【S7-200与S7-300】01 MPI通讯 [打印本页]

作者: xiongxiao    时间: 2015-5-27 23:25
标题: 【通讯】【S7-200与S7-300】01 MPI通讯
1.S7-200和S7-300进行MPI通信




S7-200 PLC修改MPI地址可以参考下图:



图1 S7-200 设置MPI地址


S7-300 PLC修改MPI地址可以参考下图:


图2 S7-300 设置MPI地址

例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:


图3 程序编写

分别在STEP7 MicroWin32 和STEP7当中监视S7-200和S7-300 PLC当中的数据,数据监视界面如下:


图4 S7-200监控结果


图5 S7-300监控结果

通过CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以读取S7200和S7300的站地址,如下图:


图6 CP5611诊断结果(站地址0为进行编程的计算机)



图7 使用STEP7 MicroWin32诊断结果














欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1