标题: 图说S7-300(2)基于Profibus DP总线的硬件组态 [打印本页]

作者: hujia    时间: 2015-5-27 23:44
标题: 图说S7-300(2)基于Profibus DP总线的硬件组态


    最近在发现周边的工程师有更多的开始学习西门子的控制系统了,在学习的过程中,有很多的朋友跟老鬼讨论、切磋!我很欣慰,鉴于很多朋友的基础不是很好,老鬼花了一些时间做了以个系列的技术专题。老鬼拒绝枯燥的文字,拒绝乏味的理论,拒绝陈词滥调。总之一切都是希望想进步的朋友能够读懂,《图说西门子S7-300》希望对你有所帮助!《图说西门子S7-300》连载系列 持续更新!!!!
      
一、插入对象

鼠标右键点击项目名称,弹出属性框选择“Insert New object”,选择一个对象,以“SINATIC
300 Station”主站为例。


  
二、硬件配置

注意:所有配置的硬件的型号、订货号应与实际的硬件相符。

1.机架配置

双击“Hardware”,弹出对话框“HW Config”,界面分为三个部分,分别是机架总汇区,
机架详细信息,设备目录区。


  
第一步:配置导轨
在设备目录区选择导轨,“SIMATIC 300”→“RACK-300”→“Rail”,按住鼠标左键将
Rail拖到机架总汇区,或者双击Rail,导轨(0)UR配置完成,编号为“槽0”;

第二步:配置电源
选择“SIMATIC 300”→“PS-300”→“PS 307 5A”,双击“PS 307 5A”,电源自动配置到
(0)UR的“槽1”位;

前置条件:先选中“槽1”,鼠标单击“槽1”即可,否则不能配置。

第三步:配置CPU,例:“CPU 315-2 DP”

选择“SIMATIC 300”→“CPU  315-2 DP”→订货码“6ES7 315-2AG10-0AB0”→版本号“V2.6”,
CPU对应“槽2”位;
设置地址,“MPI”的地址设为“2”,Profibus DP的地址为“1”
前置条件:先选中“槽2”,鼠标单击“槽2”即可,否则不能配置。


  
2.扩展配置

第一步:新建一条profibus DP总线

鼠标右键点击DP,选择“Add Master System”,弹出图二对话框,默认分配的地址Address为“1”
选中PROFIBUS(1),点击“OK”,Profibus DP总线新建完成,如下图


                             (图一)



                           (图二)



                         (图三)

2.配置通讯接口

在PROFIBUS(1)鼠标右键点击,选择“Insert object”,弹出图五对话框,选择通讯接口“IM 153”,
弹出对话框,如图六,Address设为“2”,点击“OK”通讯接口配置完成,配置信号模块的方法与
“二”中的硬件配置信号模块方法相同,如图七;


                              (图四)



                         (图五)


                              (图六)


                             (图七)

3.组态多个通讯模块“ET 200M”

配置方法与“2”相同,但要注意分配地址,第二块的地址为“3”,第三块的地址为“4”

                                        (图8)

                                                               