插头与终端电阻在
PROFIBUS
通讯中有着非常重要的作用,它们使用起来非常简单,很多复杂的设置;但是正是由于使用简单,使得很多工程师在使用当中忽略了一些细节
: 导
致很多通讯问题。
1.PROFIBUS
插头的结构与简单用法
这是常见的
PROFIBUS
插头,如果我们有A、B
两个站点要做
PROFIBUS
通讯,应该如何连接插头呢?因为总线上只有两个站,显然终端电阻都要打到
ON
位置。那么插头上的接线是否要一进一出呢。
正确的做法是两个插头都连接进线端。因为终端电阻与插头的出线端是
2
选
1
的。终端电阻打ON,
进线端连接终端电阻,断开与出线端的连接;终端电阻打OFF
,进线端断开与终端电阻的连接,连接出线端。
2、常见的
PROFIBUS
总线连接
图
3
所示的是一般的
PROFIBUS
总线连接方法,主站位于总线的一端,终端电阻打ON
。 然后依次连接后面的站点,中间的站点终端电阻打OFF
,最后面的站点终端电阻打
ON。
有时候由于现场设备分布的原因,主站也可以安装在PROFIBUS总线的中间,具体做法如图4所示。
终端电阻打ON的设备不能断电,如图5所示PROFIBUS插头上除了220欧的终端电阻以外还有两个390欧的偏置电阻,并且偏置电阻上必须连接电源。
如果终端设备需要经常断电维护,或者终端设备只有接线端子而没有9针D型插座,就需要使用有源终端模块作为作PROFIBUS总线的终端(6ES7 972-0DA00-0AA0)。
如果
PROFIBUS
电缆不够长,为
需要把两根电缆接起来,不能简单的把两根铜芯拧起来,因可能
这样会破坏电缆的特征阻抗, 要
会导致通讯问题。最好使用图7中的接头来连接两根需
接起来的电缆。
3、RS485中继器的终端电阻使用方法
PROFIBUS
通讯电缆的最大长度取决于通讯的波特率,如果电缆超过了所能通讯的最大长度,就需要使用RS
485
中继器来延长通讯距离。
中继器上有接线端子,
PROFIBUS
电缆可直接连接到端子上。另外中继器上也配有终端电阻。
其用法与电缆插头相同。
[url=] 4、OLM上插头终端电阻使用方法[/url]
[url=]
如果现场设备通讯距离较远,或者现场电磁干扰严重,可以使用OLM
把电信号转化成光信号,使用光缆来传输信号。OLM
上有RS
485
电气接口,需要使用
PROFIBUS
插头来连接电缆。并且OLM
电气接口不论连接主站还是从站,接法都一样。
对于只有一个RS485接口的OLM,可认为只有
1
网段,接法相同。
5、 DP/DP coupler
上插头终端电阻使用方法
两个
DP
主站可以使用
DP/DP coupler
来传输数据。
DP/DP coupler
上有两个RS
485
接口,连接方法与OLM相同。
[/url]