标题: 三菱 FX2N PLC 单键启停梯形图 [打印本页]

作者: benbens    时间: 2015-7-14 18:03
标题: 三菱 FX2N PLC 单键启停梯形图

三菱PLC很久没玩了,只会最基本的了。

X0 为点动的启停按钮(无自锁、自复位的)输入 ,Y0为输出线圈。PLS 为上升沿触发,按下按钮(不论保持时间多长),M0只能得到一极短暂的上升沿信号 。

假设,Y0控制一盏灯。按一下按钮,灯亮。再按一下,灯灭。

三菱GX DEVELOPER 作梯形图 ,GX DEVELOPER装了LLT(PLC的离线模拟运行器),就可以仿真了。

蓝色表示元件接通。








作者: rubin_pan    时间: 2015-9-14 15:13
有必要那么麻烦吗?用ALT指令一行就行了。
作者: liuliangdt    时间: 2015-10-7 22:08
rubin_pan 发表于 2015-9-14 15:13
有必要那么麻烦吗?用ALT指令一行就行了。

楼主说他很久没玩PLC了,只会写基本指令。不去弄什么都会忘,我也忘得差不多了。
作者: HWL0541    时间: 2016-1-10 09:32
liuliangdt 发表于 2015-10-7 22:08
楼主说他很久没玩PLC了,只会写基本指令。不去弄什么都会忘,我也忘得差不多了。

但学会后忘记。重新拾起,应该比从头学快
作者: djz_1688    时间: 2021-7-19 09:13
rubin_pan 发表于 2015-9-14 15:13
有必要那么麻烦吗?用ALT指令一行就行了。

一键启停,带延时怎么写?
作者: liufeng180840    时间: 2021-8-5 14:20
工厂控制一键电路很危险的,这个程序学习可以,但不能用在设备设计上面
作者: 叶开游戏    时间: 2021-8-15 17:43
大概就是这样吧

1629020515(1).png (56.87 KB, 下载次数: 202)

1629020515(1).png

作者: 风铃草f    时间: 2023-7-11 16:42
djz_1688 发表于 2021-7-19 09:13
一键启停,带延时怎么写?

先是一个常开作为起停使用,再并联一个定时器,当关闭时,定时器计时,计时完毕,电路全部停止




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1