作者: ppblue248    时间: 2015-10-21 18:14
标题: 请教,ACS712电流传感器模块为什么单片机检测不到电流输入?
这个传感器就是P1P2接两端接电流输入,out端会输出一个模拟的电压。

上面是接线图(电流传感器模块的GND接5V电源负极,VCC接正极,OUT输出模拟电压信号(用万用表和单片机AD模块接收电压都无变化)

现在接通后,电流传感器的模拟输出(OUT口)电压没有变化(LED不管开关都是6V电压),我用万用表测过LED两端导线的电流,接通后是可以检测到电流的,请教一下,这种接法是否正确,为什么我在OUT输出端检测不到电压的变化呢,是哪里接的有问题吗?

下面是电流传感器的图和参数:
1、电流传感器芯片:ACS712ELC-30A;

2、插针5V供电,板载电源指示灯;

3、模块可以测量正负30安电流,对应模拟量输出66mV/A;

4、没有检测电流通过时,输出的的电压是VCC/2;




ACS712电流传感器模块.png (364.31 KB, 下载次数: 138)

ACS712电流传感器模块.png

电流传感器原理图.png (19.84 KB, 下载次数: 147)

电流传感器原理图.png

作者: admin    时间: 2015-10-22 22:55
这种情况有没有考虑到,是电流传感器本身的故障
作者: xiao0990    时间: 2015-10-23 22:47
就是这样的,很好哈
作者: 滚滚球    时间: 2016-12-24 22:32
朋友,测电流用串联,你用的是并联
作者: sjg119110    时间: 2016-12-26 19:44
楼上正解
作者: 朱飞啊    时间: 2016-12-27 15:46
: 模拟量输出是 100mv/A,可能是你过的电流太小,导致模拟量输出过低,单片机ADC可能没有检测到。 松岩科技 专注于信号采集与处理 订制方案:传感器信号采集,...
作者: 123456...1    时间: 2016-12-27 15:58
模拟量输出是 100mv/A,可能是你过的电流太小,导致模拟量输出过低,单片机ADC可能没有检测到。 松岩科技 专注于信号采集与处理 订制方案:传感器信号采集,...
作者: zxx68    时间: 2017-8-4 11:25
你好,请问这个模块现在试验的怎么样了,我也要用了,请教一下呀,我的是测100A以下电流,我qq1601034821,希望能交流下
作者: Benjaminnew    时间: 2017-8-4 16:28
同问,麻烦大神解答

作者: 电信角度讲    时间: 2017-8-4 20:29
电流传感器要串联进去   我用的时候  总感觉它的精度不是很好
作者: dzbj    时间: 2017-8-4 22:08
前面的前辈说的是 测量电流应该串联的 你并上去 感应电流太小了 还用个30A的 根本不会起表

ACS这东西会受磁场影响而改变输出数值 测试过一阵就放弃这个方法了
作者: XIAOXAO    时间: 2017-10-10 15:51
怕是要 串联哦
作者: lajichen    时间: 2017-10-10 16:17
可能是电流传感器本身的故障
作者: earl-hoo    时间: 2018-11-4 18:08
用绝对值电路,或用软件求绝对值
作者: wis98    时间: 2021-3-19 15:28
串联没电流,并联没电压
作者: luzul    时间: 2021-5-7 20:05
wis98 发表于 2021-3-19 15:28
串联没电流,并联没电压

我也遇到这种情况,电流检测不到,怎么办,求大神分析