常用负载类别(AC指交流负载,DC指直流负载)
使用类别代号 |
适用典型负载 |
举例典型设备 |
AC-1 |
无感或微感负载 |
电阻性负载,电阻炉,加热器 |
AC-2 |
绕线式感应电动机的启动、分断 |
起重机,压缩机,提升机等 |
AC-3 |
笼型感应电动机的启动、分断 |
风机,泵等 |
AC-4 |
笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 |
风机,泵,机床等 |
AC-5a |
放电灯的通断 |
高压气体放电灯,如汞灯、卤素灯等 |
AC-5b |
白炽灯的通断 |
白炽灯 |
AC-6a |
变压器的通断 |
电焊机 |
AC-6b |
电容器的通断 |
电容器 |
AC-7a |
家用电器和类似用途的低感负载 |
微波炉、烘手机等 |
AC-7b |
家用的电动机负载 |
电冰箱、洗衣机等电源通断 |
AC-8a |
具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 |
压缩机 |
AC-8b |
具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机 |
压缩机 |
AC-12 |
控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载 |
|
AC-13 |
控制变压器隔离的固态负载 |
|
AC-14 |
控制小容量电磁铁负载 |
|
AC-15 |
控制交流电磁铁负载 |
|
AC-20 |
空载条件下“闭合”和“断开”电路 |
|
AC-21 |
通断电阻负载,包括通断适度的过载 |
|
AC-22 |
通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载 |
|
AC-23 |
通断电动机负载或其它高电感负载 |
|
ABB接触器A75~样本标明: Rated Current AC-3,400V~75A;Rated Ccurrent AC-1,40℃~125A。 即:A75带鼠笼电动机的话,可以启动75A的电机;而如果接通电阻丝的话,可以带125A的电阻丝。 |
|
使用类别代号 |
适用典型负载 |
交直流A |
电路保护,不具有额定短时耐受电流 |
交直流B |
电路保护,具有额定短时耐受电流 |
DC-1 |
无感或微感负载, 电阻炉 |
DC-2 |
并励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断 |
DC-5 |
串励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断 |
DC-6 |
白炽灯的通断 |
DC-12 |
控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载 |
DC-13 |
控制直流电磁铁 |
DC-14 |
控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载 |
DC-20 |
空载条件下“闭合”和“断开”电路 |
DC-21 |
通断电阻性负载包括适度的过载 |
DC-22 |
通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载(例如并励电机) |
DC-23 |
通断高电感负载(例如串励电机) |
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |