标题: 给空调收氟、排空、加氟 [打印本页]

作者: 51黑科技    时间: 2016-2-4 01:20
标题: 给空调收氟、排空、加氟


  加氟的步骤:
  1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。
  制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
  加氟口在粗管上面,也就是低压。
  将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
  整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
  加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
  收氟的步骤:
  一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
  二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
  把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
  2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
  4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
  注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
  拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露





作者: dukecheng    时间: 2018-5-10 11:39
学习一下
作者: david888    时间: 2018-5-19 09:48
上次搬家也是按这个方法拆了自己的空调,很好用。
作者: cjtdyl    时间: 2018-5-25 15:18
这个要实地在机器上实践几次才行. 贸然操作, 往往手忙脚乱, 会出错的.   还有就是原理要搞清楚,否则还是蒙查查的, 隔段时间再操作就又忘了!
作者: tieq1952    时间: 2018-5-27 07:35
很好,学习了。
作者: HPC005    时间: 2018-6-5 16:22
试过一次把铜管折断了·····




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1