标题: 西门子MM440变频器调速时电流大 [打印本页]

作者: 51黑plc    时间: 2016-3-6 21:58
标题: 西门子MM440变频器调速时电流大
在用西门子MM440变频器控制风机时,发现这样一个问题————,当一起动时给定速度为70%时,变频器的电流会达到风机的额定电流,电流限幅为100%  ,不知大家是否遇到了相同的现象?但当起动时先给定5%,10%,15%……。就好了  我的斜坡时间设置的为200s

答:当一起动时给定速度为70%时,变频器肯定会以允许的最大电流值进行加速过程,所以你的电流到达额定电流不奇怪。因为此时变频器需要这么大的电流才能产生加速力矩,一旦转速到达70%稳定下来了,则变频器电流也会降下来的。
     
但当起动时先给定5%,10%,15%就好了——
     
转速给定值低,所需的加速力矩值就小,所以电流就小。







欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1