标题: 西门子MM430变频器与两线制压力变送器的连接问题 [打印本页]

作者: 51黑plc    时间: 2016-3-6 22:07
标题: 西门子MM430变频器与两线制压力变送器的连接问题
西门子MM430变频器与两线制仪表是怎么连接的?
是仪表两条线直接连在模拟输入(端子10和11)上吗?
还是端子9连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子28,
还是端子9连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子2。
个人认为第二种连接正确,其他连接不清楚是否正确。
答:你的两线制仪表要求的供电范围为多少。
1、如果是要求10V供电,则应该采取如下接法——
     端子1连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子2。
2、如果是要求24V供电,则应该采取如下接法——
     端子9连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子28。