标题: 变频器控制多种动作的问题 [打印本页]

作者: 51黑plc    时间: 2016-3-10 18:16
标题: 变频器控制多种动作的问题
一台变频器通过转换开关控制设备上的两种动作。在调试变频器时,按照矢量大全的调试参数的方法设置参数,那么在调试完第一种动作的电机相关参数后,如何调试第二种动作相关电机的参数呐?调试第二种动作的参数时会不会覆盖第一种动作的电机参数呐?
答:1、6SE70变频器允许最多设置四种不同电机(MDS 电机参数组)的相关参数。
    你把你需要的两种动作电机的参数设置在两组MDS(Motor Data Set)传动数据中即可。
      2、MDS 电机数据组的切换是通过设置参数P578和P579(控制字2第18,19位)来实现的。
    你只要设置好参数P578和P579,即可实现你的两种动作电机的参数选择切换。
      3、P578、P579取值——  P579        P578         MDS数据组
   0                 0                MDS1
    0                 1                MDS2
    1                 0                MDS3
    1                 1                MDS4