标题:
变频器参数设置的问题
DP通讯方式控制变频器,在设置控制字1时,看到有些实例,在PLC程序中只设置了控制字的某些位何时为1何时为0,其它的很多位没有进行设置,那么没有设置的位是不是都默认为0了。比如控制字的第1位和第2位就有不进行设置的情况。看了控制字的解释,我理解大部分位都需要设置呀。
答:首先看你的变频器参数设置,变频器要运行,控制字的0~3位必须为1,每一位都可以设为恒1或恒零,也可以连接到变频器本身的输入。一般急停通过硬件实现,OFF3(第二位)连接到变频器的DI,OFF1链接到DP来的信号,所以这时PLC中第一位、第二位就没有用了,设成什么也无所谓。应知道变频器参数控制字的含义及如何设置。
这和变频器中具体的相关控制参数设置有关。
凡是在变频器中设置了需要由PLC来通讯控制的控制位,则在PLC程序中必须设置这些位何时为1何时为0;
而在变频器中没有设置要由PLC来通讯控制的控制位,则PLC程序就不必管它,程序中随便设成什么都无所谓,都默认为0也可以。
看了控制字的解释,我理解大部分位都需要设置呀——
光看控制字的解释没用,你应该先看变频器中关于控制字的参数设置是怎样的。