标题: 基于STC12C5A60S2设计的三相电流表Vref不采样的时候会从5V自动跳到0V [打印本页]

作者: hookloo    时间: 2016-3-11 08:25
标题: 基于STC12C5A60S2设计的三相电流表Vref不采样的时候会从5V自动跳到0V
本帖最后由 hookloo 于 2016-3-18 21:53 编辑

已解决
作者: hookloo    时间: 2016-3-11 08:26
但是有采样值的时候显示正常的
作者: hookloo    时间: 2016-3-12 13:51
大神们帮忙看看
作者: jiajuntao    时间: 2016-3-12 14:19
以前碰到过,有两个原因,一个是采集时间的长短,二一个就是外界电流的波动,这些,硬件上面没有好的办法的时候,都要靠软件去处理,
作者: hookloo    时间: 2016-3-14 12:41
jiajuntao 发表于 2016-3-12 14:19
以前碰到过,有两个原因,一个是采集时间的长短,二一个就是外界电流的波动,这些,硬件上面没有好的办法的 ...

应该怎么用软件解决呢?
作者: jiajuntao    时间: 2016-3-14 13:00
要看情况了,如果是采集问题,就在硬件上改善,如果不行就延时采集
作者: hookloo    时间: 2016-3-15 21:40
jiajuntao 发表于 2016-3-14 13:00
要看情况了,如果是采集问题,就在硬件上改善,如果不行就延时采集

改不出来啊
作者: jiajuntao    时间: 2016-3-16 11:16
你看一下,在ad的管脚上是不是接入电容了,

作者: hookloo    时间: 2016-3-16 13:45
jiajuntao 发表于 2016-3-16 11:16
你看一下,在ad的管脚上是不是接入电容了,

是的,接了电容
作者: jiajuntao    时间: 2016-3-17 09:12
hookloo 发表于 2016-3-16 13:45
是的,接了电容

电容有延时作用,你去掉试试,
作者: jiajuntao    时间: 2016-3-17 09:12
jiajuntao 发表于 2016-3-17 09:12
电容有延时作用,你去掉试试,

如果软件上没有办法解决,就多在硬件上查查

作者: hookloo    时间: 2016-3-17 20:26
jiajuntao 发表于 2016-3-17 09:12
如果软件上没有办法解决,就多在硬件上查查

我找到原因了,你看楼下的图,那个框起来的值输入什么就显示什么(把5.02改成2的话就从2开始跳到0V)
作者: hookloo    时间: 2016-3-17 20:27
把5.02改成2的话就从2开始跳到0V

QQ截图20160317202531.png (35.36 KB, 下载次数: 149)

QQ截图20160317202531.png

作者: hookloo    时间: 2016-3-17 22:03
我之前没把电流检测板接上去,无语。。。。




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1