为Δ形连接接触器线圈。
= 2 \* GB1 ⒉ PLC输入输出状态分析
按照图1(b)所示电路,在电动机Y-Δ降压起动过程中分析PLC输出信号依赖PLC输入信号的动作变换,这里假设触头闭合为“1”,断开为“0”;继电器释放为“0”,吸合为“1”。电动机Y起动时间使用PLC内部的虚拟定时器T1,时间为6s;Y-Δ切换时间使用PLC内部的虚拟定时器T2,时间为1s。
按钮(SBT=1,SBQ=0)没有被按下,且热保护未动作状态下(FR=1);继电器均在释放状态(KJ1=KJY=KJD=0)。处在停止状态。
输出继电器均在释放状态(KJ1=KJY=KJD=0);热保护未动作状态下(FR=1),即在停止状态。当起动按钮SBQ被按下(SBQ=1);则继电器KJ1吸合(KJ1=1),→继电器KJY吸合(KJY=1),虚拟定时器T1得电进入计时状态→定时设置值10s→计时时间到动作,使继电器KJY释放(KJY=0),虚拟定时器T2得电进入计时状态→定时设置值1s→计时时间到动作,使继电器KJD吸合(KJD=1),→虚拟定时器T1和T2失电释放。电动机进入运转状态。
在输出继电器KJ1吸合(KJ1=1),KJD吸合(KJD=1),即在运转状态下。若按下按钮SBT(SBT=0),或热保护动作(FR=0);则继电器KJ1和KJD均释放(KJ1=KJD=0)。进入停止状态。
根据上面的分析,按照常规可以将图1(b)所示电路的PLC的输入点与输出点的状态建立一张对应关系表,如表1所示。表中“星形起动”状态为非稳定状态。

能按照上面的状态转换图编制PLC程序吗?
待续
详见《电子报》2015年第28期第9版。