标题: 变压器变出来的电
一台变压器,将三相380变成三相220供cnc机雕刻石墨用的,电源端没问题,过变压器后正常应该单相对地为110,两根〔不敢说两相,怕引起争执〕应该是220的,但现在有一根对地55,有一根对地170,有一根对地205.每两根量的话全部都是215.到底是怎么回事呢?

7楼:
笨蛋,它又没有中线接地,何来参考点电压。就是a相1亿伏,b相万伏,c相o伏都是正常的,吃饱饭没有事做,研究这种鸟事