线电压任何时候都是相电压有√3倍,这与接线方式无关。只是在三角形接线时电容器承受线电压而星形接线时承受相电压;同时电容器可用接线方式出厂时已决定了,如果强行把要星形接线的电容器接成三角形,侧容量增大3倍,电容器很快击穿。

关于高压电容器不适合用三角形接线,这在八十年代已有较一致的认识,当时亦发过文件。具体的原因是三角形接线时,当单台电容器贯穿性击穿后,流经它的故障电流由系统的相间短路电流、其它两相对其的涌放电流及同相并联的好电容对其的涌放电流。此合成的故障电流是相当大的,而外接的喷逐式熔断器难以快速开断,因此注入故障电容器的能量很大,当超过电容器外箱的承受能量(12kJ)后就会发生爆裂漏油甚至着火的现象。

而采用星形接线时,同样的故障,流经故障电容器的电流就小多了,只有同相并联电容器的涌放电流,而另外两相对其无影响,系统的注入的工频电流由于受另外两相的限制,最大也只是电容器组额定电流的3倍。因此此时熔断器一般都能可靠开断,电容器外箱一般亦会完好而不会发生爆裂着火的现象。

这就是在高压中电容器一般要求星接的主要原因。 按规程规定,低压(如0.4KV)电力电容器,宜于采用角形接线;高压(如6KV以上)电力电容器,宜于采用星形接线。