标题: 自己做的水温自动控制系统,为什么当5v风扇开始降温时,单片机就会复位,而且LCD16... [打印本页]

作者: 1194659428    时间: 2016-5-1 11:15
标题: 自己做的水温自动控制系统,为什么当5v风扇开始降温时,单片机就会复位,而且LCD16...
求大神指导

作者: 腾飞的龙    时间: 2016-5-1 14:52
电源发热问题,把风扇电源和单片机电源分开处理,就是再加个7805,稳压后单独给风扇供电
作者: 志扬    时间: 2016-5-1 16:04
一般单片机有上电复位功能,可能电源容量小,在带风扇时,电源纹波加大或瞬间掉电.复位。用示器测MCU的供电看开机、加风扇后电源的纹波变化。一
作者: qwopzxnm    时间: 2016-5-1 16:13
可能你的风扇功率太大,启动的瞬间会拉低电压减小电流,建议电源分开共地