标题: 2051检测电接点压力表控制继电器问题 [打印本页]

作者: shanweiheng    时间: 2016-5-13 20:35
标题: 2051检测电接点压力表控制继电器问题
小弟用at89c2051的两个端口检测电接点压力表,当到压力下限的时候给继电器通电,当到压力上限的时候给继电器断电,程序非常的简单,但是使用几天的时间就会出现压力低于下限,单片机未能打开继电器,重新上电恢复正常,又能用一两天,,,,能是哪儿的问题呢?
程序如下:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit kai=P1^7;
sbit guan=P1^6;
sbit power=P1^5;
void delay(uint z)
{
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
}
void main()
{
       
        while(1)
        {
                if(kai==0)
                {
                        delay(10);
                        if(kai==0)
                        {
                                power=1;
                        }
                }
                if(guan==0)
                {
                        delay(10);
                        if(guan==0)
                        {
                                power=0;
                        }
                }
        }
}



作者: 雪玉寐影    时间: 2016-5-14 12:09
程序看看没啥大问题,把防抖动检测延时加大一点
电接点压力表,这类缓动类的仪表,电路要加防干扰设计。