标题: 求温度传感器的选择 [打印本页]

作者: flar    时间: 2016-5-29 15:45
标题: 求温度传感器的选择
温度传感器现今最常用的有(热电偶、PT100电阻、NTC传感器、IC温度传感器),按照它们的特点我有点少少了解,前两钟测量范围大,精度可能不好做得太高。我们一般最常用的可能是后两钟吧!
NTC传感器要用ADC测量电压再计算温度,本人觉得精度不是高。
IC温度传感器一般都是单总线,STM的单片机又没有这个接口,需要软件模拟单总线。移植程序麻烦,器件多了读取温度太慢。
网上找不到合用的温控器。想自已做测量(-30~50摄氏度)的温控器。
正烦着怎么选择传感器,求大神指点下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


作者: suchunxuan    时间: 2016-5-29 18:37
试试DS18B20
作者: 双刃剑哦肉    时间: 2016-5-29 20:00
不懂哦,好像是电子竞技大赛的
作者: ac505    时间: 2016-5-29 21:03
本帖最后由 ac505 于 2016-5-29 21:04 编辑

如果只是应用,根据你给出的测温范围,可以用DS18B20数字温度传感器.
作者: ren931228    时间: 2016-5-30 09:35
DS18B20精度高抗干扰性好
作者: haotiian    时间: 2016-5-30 18:48
用DS18B20数字温度传感器.
作者: 码客_Mark    时间: 2016-5-30 19:04
DS18B20是首选哦,你说移植很烦,那也没招,确实软件总线的延迟对实时性较高的系统有影响。。既能保证实时又能有精度有这几种:(1)选择模拟的读取AD采样值的传感器了,LM35DZ,LM35CZ,LM335都不错,1/4C~1/2C的精度 (2)选用IIC总线的温度传感器,这个选择就很多了,LM75(1/8C),近来还有好多温度与湿度一体的,刷新频率与精度都不错,可以自己搜一搜
作者: huajinshuangpin    时间: 2016-5-31 21:49
DHT11  测温湿度的。范围-40~+80
DS18B20 -55~125
作者: 呜呜呜123    时间: 2016-6-6 22:20
选DS18B20
作者: liuyimao485812    时间: 2016-6-7 08:16
DS18B20 or LM75
作者: wll711    时间: 2016-6-7 08:42
刚做了18b20的,硬件方便是方便,就是对时序要求高,调了好几天。。。
作者: anjing    时间: 2016-6-7 08:49
用DS18B20数字温度传感器.
作者: haha7828    时间: 2016-6-7 10:49
不懂帮顶
作者: yzwzfyz    时间: 2016-6-7 12:26
“前两钟测量范围大,精度可能不好做得太高”?
这个说法不正确,说明你对如何做到高精度的要点未掌握:
高精度的要点:
1:传感器的稳定性要高,即不确定的范围要小。这与PT100的测量范围无关。
对群体传感器(多个统一规格型号的),还有一个要求,就是一致性要好,除非每个单独标定。
2:量测手段的稳定性要高。
举例来说。
1、100℃对应电阻138.51,如果过了一段时间变成了138.52,就产生误差了。
2、如果电阻稳定不变,而你的测量手段,第一次测是138.51,第二次测是138.52,也产生误差了。
或者你的测量仪器只参没4个有效数字,即精度不够,也不行。
只有你的测量手段有足够的能力,PT100是可以做到很高精度的。
作者: yzwzfyz    时间: 2016-6-7 12:43
最好最简单是选用IC传传感器。
但IC传感器有致命的弱点,就是IC的工作是有温度范围的,通常在-25℃至125℃之间,这已经是较好的IC的,再大花钱更多。
热电阻:NTC,因便宜采用最多,但一致性差,如果不单独做标定(与标准温度计做对比后再修正数据),精度做不高。温度范围广高于IC。
PTXX:铂电阻,贵。耐高温,比如用于测炉温。
热电偶:输入电压信号,信号范围窄且小,mV级,对测量手段有要求(如:信号放大)。也耐高温。

无论何种温度传感器:只要研究一下它的规格书(手册),结合自己的任务,就能做出很好的选择,当然还要考虑:价钱以及易购性。
作者: yzwzfyz    时间: 2016-6-7 12:47
常温下:建议使用IC传感器。

如何将普通温度计提升为高精度温度计:
单独标定,修正数据。(前提:稳定度重复性好)
作者: ycdurex    时间: 2016-6-7 13:34
用DS18B20
作者: abing293    时间: 2016-6-7 16:03
PT100加平衡电桥,送放大器放大,再进AD,精度加可以的
作者: abing293    时间: 2016-6-7 16:32
yzwzfyz 发表于 2016-6-7 12:26
“前两钟测量范围大,精度可能不好做得太高”?
这个说法不正确,说明你对如何做到高精度的要点未掌握:
...

同意你的观点,关键是手段
作者: luoluoluo136    时间: 2016-6-7 16:35
单总线的ds18b20好用得很。。。没有哪个单片机是自带单总线的,都是io模拟的呢~关于ntc电阻,这个其实精度可以做得很高的,毕竟ntc电阻的阻值变化曲线是固定的。只是你的电路怎么设计,程序怎么写的问题。
作者: licpro    时间: 2016-6-8 15:52
用DS18B20数字温度传感器.用IO口模拟总线,并可同时供电


作者: 小源哥    时间: 2016-11-29 12:56
想在出租车计费器上加一个温度传感器,不知道选那种比较好
作者: xfq    时间: 2016-11-29 14:02
wll711 发表于 2016-6-7 08:42
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

能给我看看你调的吗,我怎么调都不对。
作者: jacky-    时间: 2016-11-29 21:02
ds18b20目前广泛使用。
作者: qaz123852    时间: 2016-11-30 13:12
DS18B20数字温度传感器.
作者: zjqzzc    时间: 2016-12-2 15:19
选DS18B20
作者: ttyxli    时间: 2016-12-2 23:37
18B20  DHT   SHT系列
作者: 1207622190    时间: 2016-12-2 23:45
ds18b20
作者: CAIJIAMING    时间: 2016-12-3 10:08
18B20?
作者: 独孤侠    时间: 2017-10-11 18:58
可以实用UC50铜热电阻

作者: 一笑泯恩仇啊    时间: 2017-10-16 19:52
我觉得ds18b20就行啊,应用也比较简单
作者: 追云逐日00    时间: 2017-10-16 20:26
DS18B20比较合适,输出数据信号,可与单片机实现直接数据交互,而且精度高。




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1