标题: 485主从多机通信 [打印本页]

作者: 806452607    时间: 2016-7-4 16:33
标题: 485主从多机通信
一主二从地址设置不同,两个从机程序大致相同,但通信时只有第一个从机响应,且两个从机单独与主机相连时均正常,请问是哪的问题,该如何处理?

作者: xueshan123    时间: 2016-7-4 16:41
换个232转485头,很多不行的,好的很少。
作者: 806452607    时间: 2016-7-4 16:46
没连实物呢,用proteus仿真就不行
作者: goldpds    时间: 2016-7-5 04:45
如果连接线路较长,记得485线路首尾接120欧姆终端电阻。
作者: Y!NG    时间: 2016-12-23 16:03
想问下你的原理图是怎么橷
作者: 123.。123    时间: 2016-12-23 17:54
12345678
作者: 子夜滔天    时间: 2017-11-12 18:33
通信协议还在没?求用一下!
作者: heguojian    时间: 2018-3-15 21:04
我现在也遇到一样的问题,请问您现在解决了嘛




欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1