标题: 电压互感器的运行与维护 [打印本页]

作者: xdxkj    时间: 2016-8-9 14:32
标题: 电压互感器的运行与维护
电压互感器的运行与维护

       1.电压互感器运行前的检查项目
    检查套管,看有无裂纹、破损现象;
    检查充油电流互感器,其外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象;
    检查引线和线卡子及二次回路各连接部分,应接触良好,不得松弛;
    检查外壳及一、二次侧接地情况,应接地正确、良好,接地线应坚固可靠;
    按电气试验规程,进行全面试验并应合格。欢迎到工控资料窝下载工控资料,网址gkwo.net
    2.电压互感器的巡视检查项目
    检查瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常;
    检查充油电流互感器油位是否正常,有无渗漏现象;
    检查各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味;
    检查二次绕组有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象;
    检查电流表的三相指示是否在允许范围之内,电流互感器有无过负荷运行。
    3.运行中的电压互感器出现下列故障时,应立即退出运行:
    (1)瓷套管破裂、严重放电。
    (2)高压线圈的绝缘击穿、冒烟,发出焦臭味。
    (3)电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象。
    (4)漏油严重,油标管中看不见油面。
    (5)外壳温度超过允许温升,并继续上升。
    (6)高压熔体连续两次熔断。






欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1