分享--解决WIN 7 64位系统安装STEP 7 Micro/win SP9后PG/PC设置应用程序访问点为空白的问题                                                                                                                                    相信该问题困扰不少同学。网上与西门子的官方说法都说是操作系统不兼容,要重装系统。我也是一样,反反复复重装了N次系统,折腾了很久,今天终于弄好了,立马与大家分享。

1 安装STEP 7 Micro/win SP9。首先在一台XP系统先安装好STEP 7 Micro/win SP6。然后在以下目录Program Files\Simatic\STEP 7-MicroWIN V4\bin找到microwin.exe文件,并把它拷贝到WIN 7 64位系统上,解压缩。然后直接安装SP9升级包。请注意安装目录一定要改为Windows7_OS/Program Files/SIEMENS/STEP 7-MicroWIN V4.0。(不能用默认的路径)
2 安装完毕后在电脑的“控制面板”里 “set PG/PC Interface(32位)里,在"Access Point of the Application"里选择“add",添加一个应用程序访问点。
访问点名字取“MicroWIN",千万不能设为"Micro/WIN"。“描述”一栏里随便填写。
接口参数分配选PC Adapter.PPI.1。
打开STEP 7 MicroWIN SP9软件里面的PG/PC设置要与控制面板里一样。
用300PLC的MPI电缆连接,成功。
经反复试验,PC PPI电缆无法连接,具体原因要西门子解决。