松下M1D变频器开关电源的另类维修 模块581B381B损坏
[打印本页]
作者:
51hei工控
时间:
2016-11-16 00:22
标题:
松下M1D变频器开关电源的另类维修 模块581B381B损坏
这台松下M1D变频器,模块581B381B损坏。取下模块,在直流母线上加电,变频器开关电源不能工作,电源管理振荡芯。片FA5304AP输出5脚经模块后送到开关管。换上新模块正常。在不装主板后,端子无电压输出。如果碰到此类机维修应注意!!
psb.jpg
(44.62 KB, 下载次数: 247)
下载附件
2016-11-16 00:22 上传
psb1.jpg
(37.06 KB, 下载次数: 214)
下载附件
2016-11-16 00:22 上传
作者:
51hei工控
时间:
2016-11-16 00:22
富士的机器也一样