客户反映-这台森兰SB40S15变频器15KW的经常出现oUU过压报警。维修很简单~先介绍一下我的维修电源-市电三相380V经隔离变压器隔离,三相调压器调整后经三个275W(浴霸用)灯泡送到变频器R.S.T电源输入端,灯泡二端同时并联空开作变频正常时短接灯泡。送电时发现灯泡不亮–正常情况下,电源经灯泡向变频器内大电容充电应有很大的充电电流,灯泡发光,充电结束灯泡灭。故障原因是一只电容器开路,此机主电路中间直流环节使用二只4700uF电容串联,一只损坏造成直流母线无滤波作用,在电源与电机的双重谐波作用下使直流环节电压升高到变频器(峰值800v左右)报警值。变频器报警过压oUU。