标题: 22KW安邦信变频器E11 报故障SC PC929损坏 维修过程 [打印本页]

作者: 51hei工控    时间: 2017-2-17 01:47
标题: 22KW安邦信变频器E11 报故障SC PC929损坏 维修过程
22KW安邦信变频器,工作环境恶劣,用在镀锌钢丝生产线,长期连续工作,查看记录已经工作七年六个月,报故障SC,拆下修理,故障原因PC929损坏,更换后正常,《安邦信变频器质量,中,真中!》







欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1