lyf898 发表于 2017-5-7 15:31
晕,看了你的程序才知道你的异相思路,市电的周期是20MS,而你只在前10MS进行了控制,也就是只控制了正半周 ...
1.jpg (66.21 KB, 下载次数: 151)
lyf898 发表于 2017-5-7 15:31
晕,看了你的程序才知道你的异相思路,市电的周期是20MS,而你只在前10MS进行了控制,也就是只控制了正半周 ...
zl2168 发表于 2017-5-7 22:09
正弦波过零检测后延时触发就是移相触发。
1.jpg (66.21 KB, 下载次数: 122)
周鹏 发表于 2017-5-8 09:15
嗯嗯嗯 思路完全是这个思路,程序也是这么写的,,现在我 只能怀疑是过零检测电路的问题了。。。这个是 ...
zl2168 发表于 2017-5-8 10:00
你看我那个图10-10 ,就是单片机移相触发控制可控硅。
还有,你那个非隔离然后稳压是很危险的呵,不能这 ...
lyf898 发表于 2017-5-7 08:20
过零检测电路问题,只有半波触发,因为MCU只有正半波峰转谷时才触发,而负半周根本就不能触发,并且这个电 ...
周鹏 发表于 2017-5-8 16:33
我那个过零检测电路在交流电上串了5个电阻接在单片机的INT0口,为什么是半波流进单片机,而不是全波,难 ...
周鹏 发表于 2017-5-8 09:03
我整个完整的电路是这样的,这个电路我是抄另一个板子的,一抹一样,只不过单片机是我自己的,程序是我自 ...
周鹏 发表于 2017-5-8 15:23
嗯嗯 你那个图我知道 我用过 可以的,没事,我很小心的在做我现在的这个实验 --非隔离的~
周鹏 发表于 2017-5-8 09:10
我知道交流周期是20ms,所以我让单片机在每次交流过零的时候,就延时触发导通一个可控硅呀,所以就在第一 ...
周鹏 发表于 2017-5-8 16:33
我那个过零检测电路在交流电上串了5个电阻接在单片机的INT0口,为什么是半波流进单片机,而不是全波,难 ...
lyf898 发表于 2017-5-13 13:42
前面说的三次也可以改为两次触发,只是这样就应该在过零后分别在10MS+移相时间和20MS+移相时间触发可控硅
lyf898 发表于 2017-5-13 13:17
根据你的程序和电路联合分析,你的程序根本不是过零触发,而是正半波峰转谷时触发的,到正半波转负半波过 ...
周鹏 发表于 2017-5-13 21:41
#include //用的是STC12系列单片机
#define uchar unsigned char
#define uint ...
lyf898 发表于 2017-5-15 08:39
问题还是在时序上,如果可控硅触发时点超前在过零时就会断开,相当于此次触发失效,自然就会闪烁,电压也 ...
zl2168 发表于 2017-5-15 14:00
必须有过零检测
zl2168 发表于 2017-5-15 14:00
必须有过零检测