一般用继电器控制220交流电机及24v直流电机求指导
回复

使用道具 举报

ID:752974 发表于 2021-5-25 08:32 | 显示全部楼层
对于交流,经验值,电阻120R左右,注意功率;电容104,注意耐压。直流,反并二极管,注意电流及耐压。
回复

使用道具 举报

ID:926824 发表于 2021-5-25 09:22 | 显示全部楼层
需要注意继电器的额定电压和电流,一般继电器需要的电流150MA以内可以考虑用三极管,超过150MA电流推荐用MOS管控制,并且继电器需要一个反向二极管来放掉继电器的反向冲击电压。
回复

使用道具 举报

ID:373388 发表于 2021-5-25 09:32 | 显示全部楼层
触点保护阻容,电阻50-120欧姆, 电容102-104  / 我一般选择电阻120欧姆,电容102的阻容模块
回复

使用道具 举报

ID:737063 发表于 2021-5-25 10:58 | 显示全部楼层
munuc_w 发表于 2021-5-25 08:32
对于交流,经验值,电阻120R左右,注意功率;电容104,注意耐压。直流,反并二极管,注意电流及耐压。

电阻功率应该选多大的 ?对与需要正反转的并二极管不合适吧?
回复

使用道具 举报

ID:737063 发表于 2021-5-25 11:02 | 显示全部楼层
大佬们有没有非经验值得方案 ,就是那种可以讲清楚原理的
回复

使用道具 举报

ID:926920 发表于 2021-5-25 11:29 | 显示全部楼层
注意继电器的额定电压和电流,一般继电器需要的电流150MA以内可以考虑用三极管,超过150MA电流推荐用MOS管控制,并且继电器需要一个反向二极管来放掉继电器的反向冲击电压。