正文摘要:

本帖最后由 dsj0430 于 2018-3-21 18:54 编辑 为什么调试到箭头所指那一行就停止了,怎么能继续运行调试。 这是一个AD转换计算电压的函数

回复

ID:371527 发表于 2018-12-9 21:32
中断还是查询?
ID:287350 发表于 2018-3-22 09:18
wulin 发表于 2018-3-22 07:22
由于AD转换完成标志是由硬件置位,调试时只能用软件模拟AD转换完成,调试成功后删除此语句
uint Read(ucha ...

你的方法我明白了
ID:213173 发表于 2018-3-22 07:22
由于AD转换完成标志是由硬件置位,调试时只能用软件模拟AD转换完成,调试成功后删除此语句
uint Read(uchar CHA)       
{
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|CHA|ADC_START;//启动转换1000 1000
    _nop_();                        //延时确保正确读到ADC_CONTR寄存器的值
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
//        ADC_CONTR |=0x10;                                                //软件模拟转换完成
        while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));        //等待ADC转换完成标志置位
        ADC_CONTR &=~ADC_FLAG;                                //关闭ADC
        return(ADC_RES*4+ADC_RESL);                //返回十位ADC结果
}
ID:295312 发表于 2018-3-22 01:29
while(!(ADC_CONTR && ADC_FLAG)),此处的代码应该这样写,一个&这个符号是表示取地址,两个才表示与,此处的while里面是判断语句,应该用逻辑与而不是取地址
ID:237354 发表于 2018-3-21 23:21
可能是模拟MCU有问题,ADC_CONTR  ADC_FLAG这二个标志未同时改变,只有强制跳出语句