为什么CO传感器MQ-7检测的数据不能传输到单片机进而在液晶屏上显示呢?

查看数: 5293 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-6-12 09:19

正文摘要:

板子是自己焊接的,1602调试可用,图片中与四根杜邦线相连的器件就是MQ-7,芯片与ADC0832的0通道连接,单片机进行数据处理后将数据显示在液晶屏1602上。程序是直接烧入在芯片中,所以下载器只接了正负极,给板子供电 ...

回复

ID:543049 发表于 2019-5-30 10:03
在吗,可以给我说一下电路图什么样子么?
ID:316425 发表于 2018-6-12 12:31
zhanghyg 发表于 2018-6-12 11:11
uchar类型的qt范围0--255,我怀疑ADC0832是可以读数据的,就是你在转换的时候qt乘上一个浮点数在赋值给qt ...

非常感谢,已经有读数了
ID:316425 发表于 2018-6-12 12:11
zhanghyg 发表于 2018-6-12 11:11
uchar类型的qt范围0--255,我怀疑ADC0832是可以读数据的,就是你在转换的时候qt乘上一个浮点数在赋值给qt ...

我先试试,多谢了
ID:330198 发表于 2018-6-12 11:11

uchar类型的qt范围0--255,我怀疑ADC0832是可以读数据的,就是你在转换的时候qt乘上一个浮点数在赋值给qt的时候数据会出错。最好再加个浮点数类型的中间变量。