找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

怎么让DS18B20数据线延长75米,不影响单片机传输数据?

查看数: 4987 | 评论数: 12 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-6-14 21:25

正文摘要:

要求测试六个点的温度,全线总长75米。我是新手大神们帮看看什么办法能使信号稳定,谢谢!

回复

ID:352128 发表于 2018-6-16 10:09
l6931639 发表于 2018-6-15 09:20
给你一个我找到的案例,前面发的地址有问题,重新修一下,http://www.51hei.com/mcu/2871.html

非常感谢。
ID:212177 发表于 2018-6-15 09:20
本帖最后由 l6931639 于 2018-6-15 11:07 编辑

给你一个我找到的案例,前面发的地址有问题,重新修一下,http://www.51hei.com/mcu/2871.html
ID:352320 发表于 2018-6-15 09:12
转换成485传输数据比较靠谱
ID:352294 发表于 2018-6-15 08:49
485通讯
ID:7485 发表于 2018-6-15 07:14
单片机造价不高,就近用单片机处理温度数据,通过485传输比较稳妥。
ID:352128 发表于 2018-6-15 05:51
lqzhappy 发表于 2018-6-14 22:11
试下zigbee,无线传输

工作环境温度高,zigbee达不到要求,不行。
ID:352128 发表于 2018-6-15 05:46
zhb2004xp 发表于 2018-6-14 22:26
感觉需要双单片机使用RS485串行总线进行数据传输,应该能满足你这工程的需求。

是不是六个18B20的位置都需要各加一个单片机
ID:352128 发表于 2018-6-15 05:43
春日荣荣 发表于 2018-6-14 22:37
DQ线上接个上拉电阻试试

这个试了不稳定,网上有的说用2K左右的上拉电阻,可是不行。
ID:1 发表于 2018-6-15 04:36
春日荣荣 发表于 2018-6-14 22:37
DQ线上接个上拉电阻试试

ttl电平无法传输这么远吧
ID:267803 发表于 2018-6-14 22:37
DQ线上接个上拉电阻试试

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

ID:234075 发表于 2018-6-14 22:26
感觉需要双单片机使用RS485串行总线进行数据传输,应该能满足你这工程的需求。

评分

参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!

查看全部评分

ID:55453 发表于 2018-6-14 22:11
试下zigbee,无线传输

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664