| 485没有这么娇气,各种连接都测试过,通信距离不远没有问题,先在总线上接两个测试能否通信,检查AB是否接反,程序是否有问题。 |
Host 发表于 2019-1-3 09:18 不能同时发,同一时间只能一个发。 |
| 同意板凳发言 短距离怎么接都可以 AA BB即可 并不一定要串联 485的连接相对还是很宽泛 你检查别的问题吧 |
xuyaqi 发表于 2019-1-3 08:26 哦哦哦哦,就是说如果两个模块同时发送数据就会干扰总线,然后接收不了,是这个意思吗? |
| 距离近只要保证a接a,b接b,怎么接都行,无法实现通讯是软件还有问题,平时都要保证处于收听状态,要发时先要判断,没有别人发自己才能发。 |
| 贴个程序也好看看,这样一说也没办法看。 |