请问这个湿度应该怎么计算?有对应的电压值

查看数: 3992 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-1-24 09:59

正文摘要:

dis_number=(adrh) adrh是ad口高位寄存器 这个寄存器是可以直接读到值的 请各位大神们看一下

回复

ID:472325 发表于 2019-1-24 20:08
这里是一个测电压值的oltag=5000*voltag/4095; //2的12次方是4096 ,4096分频,5000是mV
同理;(你设好的湿度值) * (实时数据值) / 分频(4096,1024等)
就是用你分频等份*基准湿度值得到你的湿度取值

评分

参与人数 3黑币 +88 收起 理由
sheng7533967 + 8 很给力!
zhengchong60 + 10 赞一个!
admin + 70 回帖助人的奖励!

查看全部评分

ID:713523 发表于 2020-3-23 19:24
根据得到的 电压值 用if等 进行 划分 判断
ID:401564 发表于 2019-1-24 17:03
温度?湿度?
温度:对应的AD值查表
湿度:这个有点不好搞,好像是要用到交流信号的,不同的感应器不同的算法,最好是模块,直接读取数字值最好

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

ID:94031 发表于 2019-1-24 16:30
根据电压找到湿度区间,然后线性插补。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

ID:123289 发表于 2019-1-24 11:07
又是个学习不认真的。先查下,读到的AD值对应的电压是多少?再转换成对应的温度。
从表上看,每0.3V是10%。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

ID:158375 发表于 2019-1-24 10:33
直接读寄存器的值,得到电压值---->根据电压查表----->计算实际的湿度
大概就是这样;寄存器要不是直接电压值,先计算吧。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664