发布时间: 2020-8-7 13:36

正文摘要:

买了一个WA3-220S12A3模块   按照手册画的电路   为啥一上电就烧保险丝呢  电路有问题么

回复

ID:254395 发表于 2020-8-10 16:56
我看了下 我这个保险丝是250VDC    是不是应该选250VAC啊
ID:609192 发表于 2020-8-10 16:54
器件没问题的话那是不是你板子有问题,看你打的过孔,是不是爬电距离不够啊,你用洞洞板试试
ID:254395 发表于 2020-8-10 16:14
wulin 发表于 2020-8-7 20:51
去掉保险丝,串接一个220V灯泡,看是闪一下还是常亮。常亮是模块损坏,闪一下输出正常是保险丝类型不对。换 ...

这种方案很安全吧   我现在对220产生了恐惧    炸过一次开关电源  现在用模块 又烧了两保险丝  太难了
ID:254395 发表于 2020-8-10 14:16
yzwzfyz 发表于 2020-8-7 16:52
R1、R2选择是否合适,D1的电压是否有误?

R1  R2 按手册来的  
ID:254395 发表于 2020-8-10 08:54
angmall 发表于 2020-8-8 11:45
保险丝 建议使用慢断

保险丝是慢熔断的
ID:254395 发表于 2020-8-8 18:02
电阻大小是没问题的  按照手册来的    负载就是一个单片机加CAN通信、485通信、DAC输出  就这些    所以负载就一些芯片工作    谈不上负载过大    保险丝我选的1A   模块电流250mA     加起来也超不过400mA
ID:809311 发表于 2020-8-8 14:23
保险丝要选新的,否则断得快。
ID:155507 发表于 2020-8-8 11:45
保险丝 建议使用慢断



ID:254131 发表于 2020-8-8 11:12
保险丝不能选快断的,必须选慢断的,不然上电就挂了
ID:254131 发表于 2020-8-8 11:09
浪涌电流16A,你的保险丝能顶住吗?
ID:420836 发表于 2020-8-8 09:21
负载太大或短路。
ID:213173 发表于 2020-8-7 20:51
去掉保险丝,串接一个220V灯泡,看是闪一下还是常亮。常亮是模块损坏,闪一下输出正常是保险丝类型不对。换缓熔型保险丝或100~200Ω/2W保险电阻。
ID:812273 发表于 2020-8-7 20:00
万用表量下有没有短路
ID:123289 发表于 2020-8-7 16:52
R1、R2选择是否合适,D1的电压是否有误?
ID:332444 发表于 2020-8-7 16:40
用排除判断法逐一排除,先压敏电阻。