求大佬帮我分析一下这个NTC电阻测温的电路图

查看数: 2180 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-11-16 21:01

正文摘要:

我的理解是,因为两边都使用了LM334恒流源,所以R80/Rntc=STANDARD通道的AD值/TEMP1通道的AD值,通过这个关系就可以计算出NTC电阻的阻值。 但是在程序中的计算常数ADC_PAR_A是0xb49e(46238),而不是R80的阻值47k。 ...

回复

ID:213173 发表于 2020-11-17 07:36
其实图中LM334并不算是恒流源,而是当温度传感器使用,R80也不一定是NTC。如果配置电阻R77/10=R74=68R,则LM134输出1mA,每上升1摄氏度会增加3.3uA。显然,在低精度的场合下,才能以LM334当恒流源使用。3.3uA/℃对于高精度的测量来说是致命的。