| 这种小继电器20A也仅仅是短时间的,不可能长时间可以的。继电器的规格是有几十A额定电流,但一般的电磁继电器真心不适合于大电流控制,开关越是频繁越是容易坏。 |
| 是什么性质的负载(阻性、感性。容型)?30A的都不够用,20A的常闭点可以一用,可能是个短命的。 |
| 临时凑合一下是可以用的。做产品要负法律责任的,火灾人身伤害…… |
|
最好不要用,短时间可以凑合以下,也可能马上烧坏。 这种小继电器20A也仅仅是短时间的,不可能长时间可以的。 |
| 想电源大的,但体质不小,用模块可以达几百安,或者改装为交流接触器,这样长年使用坏的可能减少很多。 |
| 感谢楼上各位的回复,我只是用继电器的常闭点通过最多10A的电流,我就用那个125V20A的小继电器做测试,就算失败也无所谓,失败了大不了我用铜线直通这个继电器,取消这个继电器,这个继电器的作用就是可控硅击穿的时候断开可控硅供电,一方面可控硅不容易击穿,另一方面可控硅击穿检测电路很完善,这个继电器可要可不要。 |
| 如果应急可以并联N个,给优化充裕时间! |
综上所述,安全第一。![]() |
| 电压参数也是要考虑的,因为低压可能触点间距小,在高压使用有可能出现拉弧问题。 |
| 它不能用于220VAC电路,因为125VAC是额定电压。 |
|
继电器的规格是有几十A额定电流,但一般的电磁继电器真心不适合于大电流控制,开关越是频繁越是容易坏, 推荐你换成固态继电器 |
| 若使用常闭应该没问题主要参数是电流,可否确定触点电流能达到要求以及触点的类型,有一种银触点是比较可靠的. |
|
如果要用,那么是可以用。但肯定不好。 因为就算可以用,这也不应该用于产品。 这种小继电器20A也仅仅是短时间的,不可能长时间可以的。 |