请问下大家,三菱Fx1s PLC是不是没有积算型定时器?

查看数: 2518 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-3-31 13:03

正文摘要:

请问下大家,三菱Fx1s是不是没有积算型定时器?手册上说T63是,但是试了好像是普通型

回复

ID:901927 发表于 2021-4-8 16:27
是的,我以前也用过这款
ID:469589 发表于 2021-4-4 21:40
我写过一篇关于PLC、DCS积算误差分析的短文,大概意思是:对于测量精度在1%或更高的定时器,积算的时基采用0.1、0.2、0.5、1.0都可以,没必要100m以下,完全浪费机时,详细计算分析暂略。
结论显而易见,就是采用普通精度的0.2-1.0秒的时基做积算时钟能满足大部分测量的精度要求,包括1%内的精度。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!