dzbj 发表于 2021-6-4 23:08 你什么意思?别人把一切电路、调试都做好,让你直接拿来用? |
我觉得楼主的话太自相矛盾了,12楼说了“用片子 大家都可以轻易实现这个简单功能 这不算本事 因为太简单了 所以这次上来向前辈们请教用逻辑元件如何实现呢”,但是之前5楼回复坛友用RC滤波电路的是“给我思路真心没用 我就是因为不会那些才学的单片机 比如 有个傻子问你 能量是怎么回事 你说 我给你个思路 E=MC2 这个傻子要是能懂就活见鬼了 那个傻子就是我” |
6620680 发表于 2021-6-6 19:25 我这水平也只能搬个马扎坐等了 |
以前做过这个试验,用两个稳压管加两个三极管,电阻电容若干,基本达成了这个要求,先不公布电路图,大家可以先构思一个下![]() |
还是用一个8脚单片机吧。很便宜,功能又强大,可以随时调整参数,可以接反馈,可以接控制,可以接报警。多方便。 |
水流开关和水位传感器都有一个共性,流水后输出电平有变化,这个变化都可以用单片机IO循环检测,检测水流传感器输出有脉冲代表有水流,一旦检测到没有脉冲证明没有水流,不知楼主纠结每秒多少脉冲做甚?检测水流大小吗? |
TTQ001 发表于 2021-6-5 07:57 谢谢回复 因为不懂逻辑片子 所以问题也许很奇怪 水流量不一定是10个 实际上是0~几百变化 10是个容错数 就是说 至少每秒10或20个脉冲才认为是开始流水 因为之前用流量传感器做的其它东西发现 即使当前管路是关闭的 其它管路开闭龙头也会产生流量 我猜是水锤效应导致的 这点上脉冲式流量传感器就不如开关式的通断判断 那么 您说的电路如何确定阀值呢 就是10或者20或者30 假设最大是30 因为通常流量传感器每1个脉冲大概对应1.5~4mL水 就是流过30~100mL左右才认为开始供水 |
使用 CD4017,一个十计数的计数器。 它有十个输出引脚。 当计数达到引脚对应的数字时,引脚将变为高电平。 当第十个引脚变为高电平时,表示已经计数了十个脉冲。 |
hhdsdy 发表于 2021-6-4 23:43 是的啊 各具千秋 |
我觉得单靠逻辑电路也能实现呢,555做个秒发生器,配以74系列的计数芯片。对楼主这个题目也有兴趣了,不妨试试![]() |
dzbj 发表于 2021-6-4 23:11 和我有时候的想法差不多,如果一片CD4040能够完成的工作,我是肯定不会用89C51来完成的,但如果4040仅仅只是完成一个4分频的功能,我是不介意使用可以顶替这个功能的8脚单片机来完成,虽然还是浪费了好几个I/O口,只是根本就没有4脚的单片机,如果有以前库存8脚的或者可以拆机利用的单片机,也不算浪费,一片1块钱左右的单片机,价格不比逻辑芯片贵多少。 |
hhdsdy 发表于 2021-6-4 22:19 明白 你说的是 用片子对我来说确实是最简单体积也最小的方法 主要觉得太大材小用了 片子能干的事多的很 就这么个简单的单一功能用一个片子 心理上有点呵呵呵 |
liuzx66 发表于 2021-6-4 20:29 谢谢回复 给我思路真心没用 我就是因为不会那些才学的单片机 比如 有个傻子问你 能量是怎么回事 你说 我给你个思路 E=MC2 这个傻子要是能懂就活见鬼了 那个傻子就是我 |
如果想靠逻辑芯片,还不如单片机来得更简单,整一个8脚的单片机尺寸肯定比逻辑芯片小 |
还有一个简单的,给你提供一个思路:利用RC滤波电路实现 |
当然可以实现,去网上找找。现成的电路估计这样求不来 |