LORA的RX TX 与USB转urat的RX TX是一回事吗

查看数: 2076 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-7-5 15:41

正文摘要:

本帖最后由 guangxin 于 2021-7-5 15:49 编辑 各位老师大家好,我要做一个无线转RS485的东西,可是遇到了一些困难 就是这样无法通讯,收不到数据。51单片机的RX TX与485模块也可以通讯,就是这个lora不可以, ...

回复

ID:220936 发表于 2021-7-7 14:16
lkc8210 发表于 2021-7-5 19:19
要看模组的数据手册啊
电平电压
波特率等

谢谢您,问题原因找到了lora的效验设置成无,串口设置成偶效验,所以有时能收到,有时收不到
ID:161164 发表于 2021-7-5 19:19
要看模组的数据手册啊
电平电压
波特率等