恭喜恭喜,知道了多机通讯需要有防碰撞措施了。 |
谢谢,各位大神,问题找到了,在判断接收地址是否是本机,前就把收发控制脚设置为高电平,导致有段时间两个下位机都在发送 |
单片机,发送完成后,应该立马 让485处于接收模式, |
ruiziyq 发表于 2022-5-10 13:46 那就是硬件问题了,拿示波器看波形吧。 |
Hephaestus 发表于 2022-5-10 13:24 通讯是用的MODBUS协议,01 03 00 0F 00 02 F4 08 这个是读1号机, 02 03 00 0F 00 02 F4 3B 这是读2号机,读对应的下位机,只有对应的才返回数据,这个没问题,预期发会的都是20H 倒数 到 01H |
szb314 发表于 2022-5-10 13:09 芯片用的是MAX485 , 和SP3485EN两种芯片都试过,都是一样的问题,芯片电压是5V的 ,而且A 和 B 还加了1K的上拉,和下拉电阻都是一样的问题 |
协议有问题,从机不该说话的时候不应该说话,从你的描述上看完全没有考虑到这个问题。 |
硬件电路驱动能力不够强吧 |