找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

开关电源的地线可以空置吗

查看数: 4752 | 评论数: 16 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-7-27 19:29

正文摘要:

如图小区中电动门的电源空置了地引脚。地引脚是可以不接的吗

回复

ID:88256 发表于 2022-8-27 10:15
wufa1986 发表于 2022-8-27 08:04
肯定有地线的,金属外壳的东西不接地线太危险了

都说你太想当然了,你去调研过了吗?最多就是你接触的地方刚好有布设地线,但也不能以偏概全的肯定全国所有的地方都有地线。
ID:420836 发表于 2022-8-27 09:29
在电源等高压设备中,必须正确接地,以免发生意外。
ID:879348 发表于 2022-8-27 08:04
hhdsdy 发表于 2022-8-27 00:20
你太想当然了,你去看看,有多少电动门的开关电源地线有接的?很多情况下是没有地线的,这时候只能选择空 ...

肯定有地线的,金属外壳的东西不接地线太危险了
ID:88256 发表于 2022-8-27 00:20
sttt300 发表于 2022-7-28 10:54
不接地线,功能没问题,就是电器漏电的时候,金属外壳有可能会电死人
按相关标准是必须接的,给你接线的电 ...

你太想当然了,你去看看,有多少电动门的开关电源地线有接的?很多情况下是没有地线的,这时候只能选择空置,难道老电工就会专门给你拉一条合格的地线?现在居民用电有接地线的也不是很多,洗衣机、冰箱、空调等的地线也都没接,只能是靠漏电保护器进行漏电保护的。
ID:18101 发表于 2022-8-26 21:13
额些电源不接也可以,但有些不接的话,地线上的电会反应到输出端,手摸到有触电感觉。
ID:1042928 发表于 2022-8-25 16:56
金属电器接地,也有很多塑料外壳的电器是2脚插头不带接地的
ID:1042823 发表于 2022-8-24 16:37
地线最好接上,不然损坏的是你的机器
ID:57657 发表于 2022-7-28 12:51
不接地则无法有效屏蔽辐射,发生漏电可能会触电或损坏负载设备。
ID:962396 发表于 2022-7-28 11:24
没事就是没事,出事就是大事
ID:647261 发表于 2022-7-28 10:54
不接地线,功能没问题,就是电器漏电的时候,金属外壳有可能会电死人
按相关标准是必须接的,给你接线的电工怕是个新手吧
ID:143767 发表于 2022-7-28 10:09
接地是用来保护220V的相线因为破损导致漏电,一般外壳是金属的都应该接地
ID:584814 发表于 2022-7-28 09:36
能接的最好接上,毕竟是保险措施,小区门禁之类的应确保安全第一。
如果的确不方便接上,也无防正常工作,比如家用电视机机顶盒手机冲电器之类都是二线,但你必须懂的。
ID:92553 发表于 2022-7-28 09:22
看使用场合,最好是接地线,不接也可以。
ID:123289 发表于 2022-7-28 08:15
通常外壳与此线是通的。你看一下,是否通过外壳接地了。
楼上二位説法是对的。
ID:1040182 发表于 2022-7-27 22:20
地线是为了防止用电设备外壳意外带电所做的安全措施 .在潮湿环境,手持工具等原则必须安装.环境不好的情况下,有可能线路腐蚀,绝缘老化,火线破皮搭到了金属外壳,就可能发生触电事故!
ID:883242 发表于 2022-7-27 20:50
最好是接上,如果条件不允许可以空置。但是人命相关的场合比如洗澡用的电热水器,一定要接上。